Nakon dvije i pol godine sam zamijenio tvorničke baterije u APC SMT750IC. To su dvije RBC2 spojene u seriju. UPS je rekao da su gotove i self test više nije prolazio.

Kad bi prebacio UPS na baterije onda bi pokazivao pri pola opterećenja da mu je baterija na 60-65% iako je napunjena na 100%

Uzeo sam Chipoteci dvije MP1236H baterije, zalijepio ih s obostranom montažnom trakom, prebacio onaj most za žicama i uklizilo je unutra samo tako. Self test je OK.

Jedino što sam primjetio je da UPS ne puni te baterije preko 96%. Green mode je disejblan.